發表時間:2015-07-15 14:34:00 瀏覽量: 19208 次
在高壓電氣裝置中電能計量配置的配置規定有哪些,本文就此來詳細談談。
首先介紹高壓電氣裝置規程中電能計量裝置的設置規定:
(1)資產責任分界點在供電方變電站時,除在資產分界處裝設電能計量裝置外,還應在用戶變電所裝設電能計量裝置。
(2)電能計量裝置宜裝在進線斷路器前。
(3)Ⅰ類電能計量裝置宜采用主、副表計量方式,副表的規格、準確度等級應與主表相同。對于110kv及以上中性點接地系統與中心點經消孤線圈接地系統的電能計量裝置,配置電子式三相四線電能表。
接著說說在高壓電氣裝置中電能計量裝置的配置規定:
(1)應配置符合國家標準的專用電腦計量柜或孲糜嬃浚娔鼙恚┢痢?/span>
① 采用移開式結構的專用電能計量柜,應符合下列規定。
a 電流、電壓互感器和電能表,均裝設在手車上。
b 電流、電壓互感器固定式安裝,電壓互感器熔斷器裝設在手車上,電能表裝設在儀表室。
c 移開式(抽出式)成套配電裝置也可以采用固定式電能計量柜。
②應采用計量專用互感器,二次回路不得接入與電能計量無關的設備。
a 電壓互感器應采用電磁式。準確度等級為:Ⅰ類電能計量裝置0.1/0.2級;其他為0.2級。額定二次繞組容量不大于30VA.
b 電流互感器不宜采用套管式。準確度等級為0.2S級;額定二次繞組容量;戶內式不大于10VA;戶外式不大于25VA(當距離大于200m時可選擇不大于40VA規格)。
c 電流互感器的變比,根據容量和規程進行配置。
d 戶內式互感器,應采用干式全密封互感器,并裝設在統一的計量柜內。
(2)互感器二次回路的連接導線應采用銅質分色(黃、綠、紅、黑色線,接地線為黃與綠雙色線)單芯絕緣線。其截面積不小于4m㎡。電流互感器二次與電能表之間的連接應采用分相獨立回路的接線方式。由互感器接線端子直接接至計量柜內的聯合接線盒,中間不得有任何輔助接點。
(3)100KV及以上計量用電壓互感器二次出現側宜具有可鉛封的獨立接地端子箱或端子盒,不應裝設隔離開關輔助接點,但可裝設快速開關(或熔斷器),二次導線通過接地端子箱后直接接至電能計量柜內聯合接線盒。
(4)經電流互感器接入的低壓三相四線多功能電能表,其電壓引線應單獨接入,不得與電流線共用,電壓引線的另一端應接在電流互感器的一次電源側母線上,電壓引線與電流互感器一次電源應同時切合。
(5)電能計量柜、總開關柜應裝設供預付費電能表跳閘回路用的四檔端子排。
(6)多回路供電的電力用戶應分別安裝電能計量裝置。
(7)居住用戶的計量裝置的配置,應符合DGJ/J11—2005的相關規定。