三相四線制中零線斷線故障的判斷和預防
發表時間:2018-02-01 14:22:00 瀏覽量:
20263 次
本文結合工作生活中的案例,實際與理論相結合的分析三相四線制中零線斷線的情況判斷、主要原因及預防措施。
零線是供電設備的中性點,通常這種情況叫零點漂移,三相負載不平衡時,零線起到平衡各相電壓作用,保證零線上的阻抗為零,以消除中性點位移,使各相的電壓保持對稱,即各相負載的相電壓恒等于電源相電壓,并與負荷變化無關。三相中一旦有一相發生斷路,只影響本相,其他兩相電壓仍保持不變,確保接在此兩相上的電器設備仍能正常工作。
但是,如果三相四線中的零線因故斷路后,在三相負載不對稱時,則會產生變壓器中性點位移,致使三相電壓不平衡,即有的相電壓過高,可能燒毀電器設備,有的相電壓過低,電器設備無法正常使用。
一、零線斷路的情況判斷:
1、單相供電:在單相供電范圍內發生零線斷路,故障范圍內的電燈不亮,其他電器不能使用,這時用氖燈驗電筆驗電,相線、零線都亮;用數字驗電筆驗電,相線和零線都顯示相電壓;但用電壓表測量卻沒有電壓指示。根據上述情況則可判定該單相供電范圍內零線斷路。
2、三相四線制線路某一分支發生零線斷路故障,具體表現是在這一分支線路供電范圍內,一部分用戶電燈亮度不夠,日光燈不能啟動,儀器儀表顯示不正常,有欠電壓保護的電器則無法開機或自動關機。而有一部分用戶電壓明顯升高,電燈特別亮,單相電機轉速加快,情況嚴重的,電燈或其他電器很快燒毀。發生以上情況,則可判定該分支零線發生斷路。
3、三相配電變壓器供電范圍內產生零線斷路故障,即零線母線發生斷路,具體表現與三相四線分支發生零線斷路故障相同,只不過范圍更大,危害更嚴重,損失更巨大。
二、零線斷路的主要原因
1、三相負載嚴重不平衡,零線電流過大或零線導線截面積過小,零線被燒斷。
2、零線接頭處接觸不良,造成火花現象,時間長了,引起零線斷路。
3、配電變壓器的零線接線柱與導線連接接觸不良,維護不到位,引發零線斷路。
4、配電變壓器內部零線引出線斷路。
5、三相四線制線路零線上裝有熔斷器或單獨的開關,保險絲熔斷或拉開開關,造成 零線斷路。
6、 斷開三相四線制線路時,先斷開零線。
7、其他故障引起的零線斷路,如大風刮斷零線,車輛碰撞電桿、拉線造成零線斷路等。
三、預防措施
1、三相四線供電,單相負載應盡量分配均勻,保持三相負載平衡,加強對三相電流的監視,發現不平衡及時進行調整。
2、零線電流不能大于相線電流的1/4,零線導線截面不能小于相線截面的1/2。
3、零線的連接要牢固可靠,配電變圖壓器及配電屏的引入、引出線,如采用鋁導線,應使用銅鋁過渡線夾。
4、三相四線制線路的零線,不能安裝熔斷器或單獨的開關裝置。
5、在相線上按要求裝設熔斷器或其他短路、過電流保護裝置,防止短路燒斷零線。
6、斷開三相四線制線路時,應先斷開相線,后斷開零線,接線時順序與之相反。
7、一旦發生零線斷路故障,應盡快切斷三相電源進行處理,以減小事故危害。
由于電器設備開啟的隨意性,三相負荷不平衡狀況是不可避免的,因零線斷路而造成的電器損壞要求賠償的事蓟斷發生,因此只有加強對零線的檢查、維護,防患于未然,才能確保零線安全運行,減少糾紛和經濟損失,以確保人類的生產生活正常進行。