一、三相四線有功電能表檢查
1、電流短接和電壓斷開法:分別短接A、B、C相電流的進出線或斷開A、B、C相電壓,看電能表轉盤轉動的快慢,如果負荷比較穩定且平衡,則短接一相電流或斷開一相電壓,電能表轉速為正常的2/3,如果偏差大,說明計量異常。也可用同時送同一相的電壓、電流的辦法進行檢查,此時電能表的轉速應為正常的1/3.
2、檢驗電能表誤差:現場校驗儀的電壓從電能表的端鈕盒取,電流用鉗形電流互感器從電流互感器的二次側鉗入采樣,校驗時要注意觀察校驗儀顯示屏上的有關參數(如有帶一次鉗形互感器的校驗儀還可以方便地測出電流互感器的變比誤差),有助于判別接線、電流、電壓是否正常,若電能表誤差較大需拆回校驗。
3、檢查接線:主要檢查電流互感器的極性是否與電能表的電流進出線相符,電壓的相序是否為正相序,電壓與電流是否同相,接頭接觸是否良好等。
二、停電檢查
1、測量回路電阻:在停電情況下,任意斷開電流回路的一點用萬用表串入測量其回路直流電阻,正常時其電阻近似為零,若電阻很大則可能是二次接錯或短路:測量電壓回路時,在電壓互感器的端子處斷開,分別測量Uab、Ubc、Uca的直流電阻,此值應較大,如接近零或很大,可能是短路或開路,則必須分段查找以縮小檢查范圍。
2、確定電流互感器變化:在現場測電流互感器比差時,如果標準電流互感器的變比為f0,測得的誤差為δ,則可用公式f=f0(1+δ)確定互感器的實際變化,如用150/5標準互感器測得互感器的比差為-25%,則f=f0(1+δ)=150/5(1-0.25)=200/5,則電流互感器的實際變比為200/5,電壓互感器變比也可用同樣方法確定。
3、測量直流電阻:如果現場允許停電,我們還可以利用測量電能表的電流、電壓線圈的直流電阻來判斷:一般220V
單相電能表電壓線圈的直流電阻約為0.4-1.2kΩ,3×380/220有功電能表的電壓線圈直流電阻為0.4~0.8kΩ,3×100有功電能表的電壓線圈直流電阻為70-150Ω,它們的電流線圈直流電阻都約為0Ω。