發表時間:2018-09-10 17:23:00 瀏覽量: 21625 次
電表、互感器如何選擇對于很多需要購買電表的人來說是個大問題,電表的類別電流等該怎么做選擇,互感器該怎么選擇,其實很多場合下電表和互感器都是相互配合作用來滿足用戶的需求,所以電表及互感器的選擇這是個重要的問題,接下來為大家介紹電表、互感器相關知識,便于選擇時做參考。
一、電表的選擇
電表主要是用來自動計量用戶電量使用情況的儀表,常聽說家里用了多少度電的度,就是表示1小時內功率為1千瓦的電器消耗的電能。電表主要分為單相和三相,三相又分為三相三線制電表及三相四線制電表。
電表選擇時需根據電源和負荷情況。
1、單相電表
單相電表額定電流通常為1.5(6)A、5(10)A、 5(30)A、 10(40)A、10(60)A、20(80)A、20(100)A等,在括號前面的數值表示為基本電流值也可以稱為標定電流,主要是用作計量負責基數電流值,在括號里面的數值稱為額定最大電流,是指在代表長期正常工作的情況下誤差與溫升滿足規定的最大電流值。例如10(40)A,基本電流值為10A,額定最大電流值為40A。通常電表通過的電流可高達基本電流的2-8倍,低于2倍以下標基本電流值,但感應系電表按標準規定啟動電流需要在基本的電流的0.5%之上,否則無法啟動。單相電表直接接入式電表最大電流只能到100A,超過100A負載就得選擇安裝三相四線電表來確保用電安全。單相電表一般可允許短時間通過的最大額定電流為額定電流的2倍左右。
2、三相電表
三相四線電表額定電流通常為5(30)A、10(60)A、20(80)A、30(100)A等。可長時間允許通過的最大額定電流為額定電流的1.5倍,1.5(6)A 此規格電表均需使用互感器接入。常用的電壓標法為三相四線標法3X220/380、三相三線標法 3X380。根據規程規定:經電流互感器接入的電表,標定電流最好控制在電流互感器額定二次電流的30%以內,額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右。
3、電表電流規格選擇舉例
例如家中現有電器如下:電磁爐2000W、電熱水器1500W、微波爐 2000W、空調 2000W、電冰箱:500W、洗衣機500W、電腦300W、電視機 150W、音響500W外加其它照明用電設備300W左右。
根據公式P(電功率)=U(電壓)I(電流),國內居民用電電壓為220V,電流綜合為44.3A,那么電表就可以選擇10(60)A的單相電表。為什么要選擇此規格的呢?因為除了正常用電以外還需考慮空調冰箱在啟動時電流大于正常工作時電流所以需要留有余量。有些人可能會想那我直接買個大的就不用考慮余量的問題啦,這種理解是錯誤的,首先電表規格不同價格不同,電流規格越大價格越貴。其次就是計量問題。1級電表要求啟動電流為基本電流的千分之4,所以需要合適計量規格,不同規格的電流表啟動電流是有差別的,1.5(6)A啟動電流為6mA,20(80)A的啟動電流為80mA。如果啟動電流小于計量的下限值,電表是無法正常計量工作的。
二、互感器的選擇
電表的計量精準分為0.1S、0.2S、0.5S級別,精度越小越精準價格也越高。電流互感器是按照互感器的變比將大電流變成小電流,例如150/5就是按1/30的比例將大電流變小。其目的首先是為了降低計量設備電表的造價,其次是將電表標準化,使用電表電流為1A或5A兩個規格,具體選擇看電流互感器的變比,例如150/5選擇5A電表、150/1選擇1A電表。
電表在讀數時還需要再乘以剛才的變比才是最終的用電度數。電流互感器變比現有的主要規格有50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、250/5、300/5、400/5、600/5、800/5、1000/5、1200/5。