電子式電表黑屏主要是在正常供電狀態下電子式電表液晶顯示屏出現無顯示的故障現象,根據日常使用情況分析主要的引起電子式電表黑屏原因如下:
1、外部線路過壓情況
為了滿足用電正常,變電站會通過專業變壓器將電壓調整為額定工作電壓給電表。電表在額定電壓下可以正常工作,但是現場運行電路負荷較大,為了保證正常功能,需要提高變壓的供電電壓。負荷較大的情況下電壓是正常的,到了用電低谷時期也就是深夜用電負荷會相對變小,電壓也會隨之超出電表的額定工作電壓。如果電表供電是通過PT,那么當線路發生故障時單相接地的線路電壓會發生較高突變影響電表電壓也會過電壓,這種情況下,電表就會出現黑屏現象為了保護內部電路。如果線路供電電壓恢復正常,電表則會恢復正常工作。這種情況下的黑屏又稱暫時無顯示,是屬于外部原因造成的,如果外部原因恢復正常電表仍無法顯示黑屏的話表示該電表已經損壞需要返廠維修。
2、通訊線路過壓或短路情況
電子式電表一般情況都會有通訊功能,當電表相連的RS485接口的電纜出現瞬間過壓或是通訊線路與強電線路短路的情況都會直接損壞電表通訊線路,造成電表黑屏無顯示。特別是雷電季節時若被雷電擊中通訊線路,會直接損壞電氣設備、電表等,使得電表黑屏無顯示。
3、違章操作情況
如果電力負荷較大的情況下,違章操作拉合閘會造成瞬間大電流,大電流的能量較大會向電表泄放使得電表內電壓引線被燒斷造成黑屏無顯示,情況嚴重還會造成電表內部因為產生的高溫形成主體膨脹外殼爆裂等。
4、電表元器件質量本身的問題