發表時間:2018-09-13 17:45:00 瀏覽量: 25667 次
如今智能電表大部分都會有正向有功及反向無功等功能,那么正向有功、反向無功究竟是什么意思呢?下面小編就為大家進行電表的正向有功和反向無功的詳細解讀。
一、有功、無功的概念
大家都知道電能可以用來轉化各種能量。例如可以通過電磁爐轉化為熱能,通過電燈轉化為光能,通過電機轉化為機械能等,這些轉換過程中消耗的電能稱為有功電能。有些電器裝置在做能量轉化時得先建立相應的轉化環境,例如變壓器、電機等需要建立磁場才能進行能量轉化,其它電器可能還需先建立電場才能進行轉化,這種情況下所需的電能稱為無功電能。有功總電量就是所實際消耗的電能,無功總電量就是無功量(功率因數)。
二、正向有功、反向無功的詳解
前面為大家介紹了有功及無功的概念,正向、反向相信大家還帶著疑問的,其實電表的正向、反向是與電能的受送相關,正向就是指用戶接受系統的電能,反向則是指用戶發電向系統輸送電能。
上圖是根據《多功能電能表通信協議》DL/T645-2007的規定將一個平面坐標系的橫軸定義為無功功率,縱軸定義為有功功率。二個軸將平面劃分為四個區域,左上角為Ⅰ象限,順時針依次為Ⅱ象限、Ⅲ象限和Ⅳ象限;Ⅰ象限和Ⅱ象限無功定義為正向無功,Ⅲ象限和Ⅳ象限無功定義為反向無功;
1、當供電系統向用戶輸送有功和無功電能時,電表在第I象限工作顯示的有功和無功都是正值。這是最常見的一種方式也是大部分用戶用的方式。
2、當供電系統向用戶輸送無功電能時,用戶向系統反送有功電能時,電表在第II象限工作時顯示有功為負值、無功為正值。這種發生在有些自發電用戶在有功電能向網上送的情況。
3、當用戶向供電系統反送有功電能和無功電能時,電表在第III象限工作時顯示的有功和無功都是負值。這種情況通常發生在有些自發電的用戶在內部沒有負荷時出現和專業電廠一樣的有功和無功向網上全部輸送;
4、當供電系統向用戶輸送有功電量時,用戶向系統反送無功電量時,電表在第IV象限工作時顯示有功為正值,無功為負值;這種情況通常是該用戶從網上獲取有功電量,但是內部電容器等投多了,向網上輸送電量。
以上就是電表的正向有功和反向無功常識內容的基本解讀介紹,常規的居民使用的話主要是有功總電量就是所用電量,這些正向和反向的用電情況有些智能電表可以直接計量讀取便可計算所用電量。